Sorry, wurde kurz noch wo anders gebraucht.
Aufsummiert werden nun die Abweichungen von ca. 3 K bis runter auf Null in einer Zeit von etwa 60 Sekunden (der Regler arbeitet mit einer zeitlichen Auflösung von 1 Sekunde). Kann man sich bildlich etwa als Dreieck vorstellen, mit einer Fläche von (3 * 60)/2 = 180. Mulitpliziert mit Ki muss da etwa 40 % rauskommen (nicht ganz, da wir den Überschwinger noch etwas abfangen müssen). Nehmen wir Ki = 0,2 wären wir bei ca. 36 %. Damit würde ich mal anfangen.
Also Ki = 0,2 belassen und Kp absenken auf 30. DCmax = 70 %.
Damit bitte mal aufheizen im Modus "auto" und bei einer Vorgabe von 105 °C.
Aufsummiert werden nun die Abweichungen von ca. 3 K bis runter auf Null in einer Zeit von etwa 60 Sekunden (der Regler arbeitet mit einer zeitlichen Auflösung von 1 Sekunde). Kann man sich bildlich etwa als Dreieck vorstellen, mit einer Fläche von (3 * 60)/2 = 180. Mulitpliziert mit Ki muss da etwa 40 % rauskommen (nicht ganz, da wir den Überschwinger noch etwas abfangen müssen). Nehmen wir Ki = 0,2 wären wir bei ca. 36 %. Damit würde ich mal anfangen.
Also Ki = 0,2 belassen und Kp absenken auf 30. DCmax = 70 %.
Damit bitte mal aufheizen im Modus "auto" und bei einer Vorgabe von 105 °C.