Anschließen kannst du beide, aber immer nur einen gleichzeitig steuern, sofern beide über GPIO4 angesteuert werden (wie im Link). Die Signale für die Steuerung des Lüfters und des Servos sind unterschiedlich. Daher kann immer nur eins der Signale über einen GPIO übertragen werden. Beim MiniV2 hat jeder der beiden Pitmaster jeweils zwei GPIO, die angesteuert werden können.
Pitmaster 1: GPIO4 (für Lüfter/SSR-12V) und GPIO6 (für Servo/SSR-5V)
Pitmaster 2: GPIO5 (für Lüfter/SSR-12V) und GPIO12 (für Servo/SSR-5V)
Beim MiniV1 wird nur GPIO4 genutzt, für Lüfter/Servo/SSR. Daher kann man am MiniV1 auch keinen Damper=Lüfter+Servo out-of-the-box betreiben. Natürlich kannst du für den Servo anstelle von GPIO4 auch GPIO6 verwenden, wie beim MiniV2 (Leiterbahn auf der Platine von GPIO4 zur Servo-Buchse zertrennen und stattdessen ein Kabel zu GPIO6 ziehen). Wenn du das MiniV1 dann mit der Einstellung "MiniV2" betreibst, kannst du Lüfter UND Servo ansteuern. Allerdings hat das Steuersignal beim MiniV1 nur 3,3V, was bei manchen Servos zu Problemen führen kann. Beim MiniV2 wird das Signal daher auf 5V transformiert. Auch hier könnte man nacharbeiten, mit einem externen
Logic Level Converter. Zusammen mit der Erweiterungsplatine ließen sich dann alle für GPIO genauso wie beim MiniV2 umbauen. Mal angesehen davon, dass die Anschlüsse auch alle nach außen geführt werden müssen.